楼主  发表于: 2011-08-15 19:50
一个温控仪+++1个热电偶负载如下: 要求实现 50度时开中温阀---60度开中温阀  80度时开高温阀  100度时开风扇  110度开电机。。。。
有这种多路输出温控仪吗就是每设定个温度要有输出?要是没有要怎么来实现?求助高手帮解答--谢谢
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-30 09:56
用四只单输出的就可以啦,何必搞得自已挺烦人的呢?如果一定要省的话,就用双设定的双输出的,比单独输出的哪种贵不了多少
-------------------------------------------------------------------------------
如果一定要用四输出的,就百度一下,我以前用过一种日本的温控器,是用在恒温恒湿机上的,记得当时是110V电源,有七个输出物体端口,都是晶体管的,也有通信功能,配套PT1000,价格当时是2000多元,国产的也有,我忘不清了,你可以找一下恒温恒湿机制造商,他们用这个东西很多,是国产的东东,记得外形尺子是96*96,好象是三排LED显示的,不会太贵。。。。。。。。。。