            今天遇到一屏幕通讯问题,请教大家三菱A900系列触摸屏与带串口电脑通讯还需要设置什么?我一进入触摸屏GT Designer2,选择通讯,设置串口,波特率等出现密码框,要密码的吗?就是要密码也不会是通讯错误吧  我不连HIMI报一样的错误,说明还是没有通讯上,请教大家对A900系列HIMI有研究吗?要如何通讯?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-13 18:00
A900系列,设置好端口,通讯波特率等参数,就可以正常连接了。如果通讯线正确的话。
要读取,如果有密码,还会要你输入密码的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(长丰实业) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8223 个
    工控威望: 10352 点
    下载积分: 21051 分
    在线时间: 3011(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-23
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-08-15 12:31
    USB--232的线,还要经过交叉才能连接到触摸屏的,虽然A900系列的通讯口是RS232的,但和电脑的RS232口针脚定义不一样。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 热心助人
    3楼  发表于: 2011-08-17 12:21
    两头接的针脚号一样,使用的时候没有倒正,交叉接法如下:
    2<----------->3
    3<------------>2
    5<-------------->5

    6--8  <------------>4

    4<------------------>6---8
    本帖最近评分记录: