向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-09 17:43
我厂新车间即将投入使用,现在我估计有360安到380A左右的电流距离190米,我计划用185平方的BVV电线,但我们老板说成本太高,我也觉得线太大太重也不好工作,能不能用小一点的线?比如150平方的线,不知各位觉得150平方线行不行?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-09 19:28
300A左右
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 943 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2024-11-24
查看ccy5156的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-09 19:41
我认为还是取大不取小,至于是否好工作,这个可以发外做吧,不需要什么都自己动手吧
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
hujiakai11
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 2880 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2011-07-12
最后登录: 2017-11-09
查看hujiakai11的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-09 21:09
不能只考虑电流。还有末端电压降
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-09 21:28
如果是电缆电流大约正好,如果是单线架空就更好了,电流通过量更大一些。压降是有的,但是问题不太大。不过最好考虑好以后有没有增容的问题,要不又要麻烦一次了。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
yumingming
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 85 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2012-09-18
查看yumingming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-09 23:42
还是大的好,说不定什么时候又加设备呢
情缘惜水
工控永无止境
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 177 点
下载积分: 890 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2021-05-11
查看情缘惜水的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-10 07:40
留有余地好些有备无患嘛
jin5321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2011-05-05
最后登录: 2015-06-09
查看jin5321的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-10 09:21
150肯定不够185勉强
谢荣金
阳光明媚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-26
查看谢荣金的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-10 09:28
有点勉强,大一点更好。
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-10 09:38
成本太高,让老板用手导电的了。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84891 分
在线时间: 472(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-25
查看wayu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-10 09:56
不考虑线路压降可以
qixiai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qixiai的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-10 11:52
宁大匆小