s7-300做温度连锁,温度超过设计值时停车,正常运行时没问题,关键是PLC重启后初始化时瞬时温度值很高(实际没超限),导致连锁停车。请问大侠如何解决?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-08 20:20
程序里面停车做一个时间延迟。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。