paisano_jn
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看paisano_jn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-08 16:24
西门子s7-300,为什么进行模块仿真时,对功能块里的变量没法进行修改。


如上图,想修改#qi_dong 为1,没法设置。仿真模式已经调成了run-p了。
哪位老大帮忙解释下,万分谢谢 !
paisano_jn
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看paisano_jn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-10 09:21
好像只是接口参数没法修改,把#qi_dong改成M0.0,就可以修改了,没法修改接口参数值,调试时不方便。
paisano_jn
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看paisano_jn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-11 08:34
学习了,谢谢