問題:如何使用 MOXA NPORT 5150來與FX3U作連線通訊呢?

有那位朋友有用過MOXA NPORT 5150這個產品的呢?
要怎樣設定才能讓它跟FX3U通訊呢?

想透過它,來讀寫PLC內部的D值。

簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-08 20:32
己自行解決。
可以正常用EXCEL -> RJ-45 ->RS-485 -> FX3U-485-BD-2 -> FX3U 來讀取D值了。
明天再測試用EXCEL寫入D值給PLC。