• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-08 08:25



现在手中有PLC主机+热电偶模块+加热管+热电偶+固态继电器+水箱,想做的温度PID控制,现在硬件已经连接完成,可以看图片,我想做个实验就是设定50度,PLC能控制固态继电器做PID来恒定它,保持50度不变,目的是学学PID温度控制,大家看,我这样连接有问题吗?PID程序该怎么来做,看向导也看不是很明白,请大家指教。谢谢
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 10:49重新编辑 ]
maozhengguan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2013-04-02
查看maozhengguan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-08 09:09
就是一个固态继电器
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-08 09:49
PLC用什么信号来控制固态继电器加热,频繁的通断吗?用Q0.0高速脉冲输出来控制温度吗?大家有没有这方面的案例
廖明忠
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看廖明忠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-08 10:25
PLC有专用的温控模块的。固态继电器自身没有PID的功能。
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-08-27
查看冰糖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-08 10:49
pid+pwm来控制温度
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-08 11:20
回复楼上的师傅,我这些硬件PWM好像不行吧?

我现在手里就有PLC主机+热电偶模块+加热管+热电偶+固态继电器+水箱,这些硬件,想做PID温度控制,大家看可以实现吗?
具体怎么来做?这样的案例大家有吗
工控者
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 872 点
下载积分: 397 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2010-05-27
最后登录: 2024-10-22
查看工控者的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-08 13:22
四楼楼说的很好!用PWM来可调脉冲宽度输出
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-08 13:35

  


我现在直接将K型热电偶接到EM231热电偶模块上了,程序检测AIW0过来的数据是594,也就是说54.9度,那么这个向导的范围底限和范围高限该添什么?
PID功能块指令里的setpoin我设定50.0的话,是指工程量的百分之50吗?比如现场0-100度对应0-1000的数字量变化,我设定50.0的话,就是说目标值会恒定在50度,是这样吗?
jin5321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2011-05-05
最后登录: 2015-06-09
查看jin5321的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-08 13:54
用温控表成本有底,有方便干嘛自找麻烦
wallace
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 148 点
下载积分: 564 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2012-09-24
查看wallace的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-08 20:26
楼上说的对啊。温控表+热电偶+加热管+SSR.
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-10-18
查看niningtt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-09 10:22
温度控制就是通断时间的问题,不如说你的加热周期是2S,那么只要调节2S中的加热时间也就解决问题了。如果想用PWM指令就简单的用定时器来做就可以了。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-09-29
查看路在何方的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-09 21:02
搞个烂东西还用PLC?加温度模块?有才,更有钱
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go