树人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 237 点
下载积分: 872 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2008-01-16
最后登录: 2023-08-26
查看树人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-30 16:47
  我是自学的三菱PLC,有一个问题一直搞不懂.
  "用电脑将编译好的程序向PLC传送时,电脑的串口设置成怎样的通信规格.如果PLC的D8210设置成1各启动位,7个数据位,2个停止位,偶校验.那电脑COM口也要设置成那样吗?数据位7位.8位可以任意设置吗?在FX通讯手册中有将D8210设置0叫做无协议通信,这种情况能不能用电脑给PLC编程"
  问题有点多,不好意思,先谢了!
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-30 19:22
用电脑将编译好的程序向PLC传送时,不需设置D8120。只选择COM口就可以了。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛