楼主  发表于: 2011-08-06 17:10
各位大哥,小弟乃菜鸟,有问题求助
我的PLC输出的控制信号为0-10V电压,而要控制的智能阀需要的控制信号为4-20mA电流,我要怎么转变呢?可以直接更换PLC的模拟量输出模块吗?

劳请大侠帮忙解答,小弟跪谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:-2(guochunyi) 在几个分区重复发相同帖子
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8224 个
    工控威望: 10353 点
    下载积分: 21053 分
    在线时间: 3015(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-30
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-08-06 20:43
    还有的型号是需要改变接线方式。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。