yangyuzhen
知道没有结果也要继续,就像我们明知道会死还要活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 220 点
下载积分: 468 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-01-06
最后登录: 2024-06-27
查看yangyuzhen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-06 00:41
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。

1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 这是用三菱FX 系列PLC的开关量编写的一个“单按钮启停”程序。

2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。 PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。 由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。 模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。 同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。 所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如: PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。 模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。

3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。 PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500

去掉了广告。
[ 此帖被guochunyi在2011-08-06 12:14重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hyundai天梭) 优秀文章
  • 下载积分:+1(kug968)
  • 下载积分:+2(青草金沙滩) 感谢分享
  • 下载积分:+5(烟台电梯) 热心助人
  • 下载积分:+3(xi5350112) 优秀文章
  • 下载积分:+3(liuhanqi) 优秀文章
  • 下载积分:+5(sucessing) 感谢分享
  • 下载积分:+2(ymmfa) 蛮实用
  • 最后那天,我看着你,你对我笑。
    yue02
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 5(小时)
    注册时间: 2011-10-31
    最后登录: 2020-08-28
    查看yue02的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-03-14 13:44
    谢谢楼主了 受益了