图片:
现在在研究一台松下FPX-C60T  PLC    想用JOG脉冲指令控制私服,   下面是梯形图~~ 请问是哪里出错了呢,  R0接通后  PLC的ORR灯就开始闪了, 断电后就好了,一按R0然后又闪。。
dfy
dfy
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 2022 点
下载积分: 11859 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-08-21
最后登录: 2024-11-01
查看dfy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-06 10:15
系统寄存器主单元输出设置(PLS/PWM) 将CH0设置为脉冲输出即可 另外JOG控制只需写入起始地址DT100,频率DT102。DT104--DT110不用写入。