用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请问松下FPX系列PLC 脉冲指令为什么出错啊?
上一主题
下一主题
chen123fy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
243 点
下载积分:
1254 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2011-06-17
最后登录:
2019-06-26
查看chen123fy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-05 21:36
全看
|
小
中
大
图片:
现在在研究一台松下FPX-C60T PLC 想用JOG脉冲指令控制私服, 下面是梯形图~~ 请问是哪里出错了呢, R0接通后 PLC的ORR灯就开始闪了, 断电后就好了,一按R0然后又闪。。
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
902 个
工控威望:
1167 点
下载积分:
5849 分
在线时间: 536(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-01
查看slik的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-06 10:20
全看
|
小
中
大
系统寄存器需设置才能使用脉冲数出
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(chen123fy) 谢谢指点
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请问松下FPX系列PLC 脉冲指令为什么出错啊?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问