现在在研究一台松下FPX-C60T PLC 想用JOG脉冲指令控制私服, 下面是梯形图~~ 请问是哪里出错了呢, R0接通后 PLC的ORR灯就开始闪了, 断电后就好了,一按R0然后又闪。。
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-12-23
查看slik的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-06 10:20
全看
|
小
中
大
系统寄存器需设置才能使用脉冲数出