现在在研究一台松下FPX-C60T PLC 想用JOG脉冲指令控制私服, 下面是梯形图~~ 请问是哪里出错了呢, R0接通后 PLC的ORR灯就开始闪了, 断电后就好了,一按R0然后又闪。。
分享
yizhiduxiu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
249 点
下载积分:
3233 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2007-08-07
最后登录:
2024-10-10
查看yizhiduxiu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-09 10:40
全看
|
小
中
大
把第四步的写入指令中的H1000000改为H1102即可