chenspen
每天进步一点
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 267 点
下载积分: 6214 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2008-03-28
最后登录: 2024-12-24
查看chenspen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-29 11:33
请大家多指教,停一分钟关注此贴,万分感谢.

触摸屏EasyView mt500
三菱PLC(FX2N + FX2N-485-BD)
S500系列变频器

程序要求:在触摸屏MT500上输入频率50HZ,这时变频器输出50HZ,
在触摸屏MT500上输入频率20HZ,这时变频器输出20HZ,

问1:在PLC程序中,要对变频器的哪些数据寄器进行设定或初始化?

问2:由MT500写入的频率最终是写入到变频器的哪个数据寄存器,D??
变频器有哪些特殊的寄存器?

问3:[MOV HOC8E D8120]中,D8120是什么意思,为什么要把H0C8E写到D8120?
HOC8E这个数据是如何得出的?
振兴民族自动化产业,服务社会,
lgf1008
危机=机会
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-05-26
最后登录: 2023-06-20
查看lgf1008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-05 15:14
d8120是通讯用的专用寄存器,是存放通讯格式的。你需要在plc内开辟一个寄存器,然后再触摸屏上修改参数,变频器一般都是0-10V的模拟量,也就是说对应的是最小频率到最到频率,但是你必须由一个D/A转换模块,把设定的数字量转换成电压或者电流信号,这样子到PLC就可以了。通讯更简单,直接给对应的变频器就可以了,不用D/A模块。