chenspen
每天进步一点
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 267 点
下载积分: 6204 分
在线时间: 358(小时)
注册时间: 2008-03-28
最后登录: 2024-11-14
查看chenspen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-29 11:33
请大家多指教,停一分钟关注此贴,万分感谢.

触摸屏EasyView mt500
三菱PLC(FX2N + FX2N-485-BD)
S500系列变频器

程序要求:在触摸屏MT500上输入频率50HZ,这时变频器输出50HZ,
在触摸屏MT500上输入频率20HZ,这时变频器输出20HZ,

问1:在PLC程序中,要对变频器的哪些数据寄器进行设定或初始化?

问2:由MT500写入的频率最终是写入到变频器的哪个数据寄存器,D??
变频器有哪些特殊的寄存器?

问3:[MOV HOC8E D8120]中,D8120是什么意思,为什么要把H0C8E写到D8120?
HOC8E这个数据是如何得出的?
振兴民族自动化产业,服务社会,
ly349984168
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 435 个
工控威望: 583 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 279(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-11
查看ly349984168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-24 21:35
学习了,谢谢。。。