请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系
我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
分享
zbq226085
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
165 点
下载积分:
639 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2009-05-11
最后登录:
2012-10-18
查看zbq226085的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-20 22:44
全看
|
小
中
大
实际的星三角不用两个热继,用两个是为了检测相电流,三角接法线电流是相电的1.732倍,三角运行的电机当一相绕组发生断相时(不是电源缺相),线电流变化很小,此种情况就要相线的热继来检测,我所见到的都是热继装相线的,以上是个人理解。