请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系
我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
分享
thcgw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
208 个
工控威望:
389 点
下载积分:
1029 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2009-02-20
最后登录:
2018-02-05
查看thcgw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-20 09:45
全看
|
小
中
大
1、如果是Y-Δ启动一次线路没必要设FR2。如果电机是2Y-Y双速接法,将图中U1V1W11与U2V2W2对调此线路就合理了。
2、另外还有一种特殊情况就是KM2如果有一组触点接触不好(现实中我遇到过),造成缺相运行,电机上加的还是三相而实际上只有两相线圈参加运行,电流增加达不到FR1的保护点,增加FR2应该有必要。必定FR1启动时经过的电流很大,FR1设定的保护点应该在电机额定电流的1.2倍以上。增设FR2可以将其设定为电机额定电流的1/2的1.05~1.1倍上。