用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大家看看两个热继电器的用法
上一主题
下一主题
redrock99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
320 个
工控威望:
554 点
下载积分:
3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2009-02-04
最后登录:
2024-10-28
查看redrock99的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-03 22:17
全看
|
小
中
大
描述:12
图片:
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系
我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
分享
luyuemin
工控人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
265 点
下载积分:
1139 分
在线时间: 352(小时)
注册时间:
2009-02-11
最后登录:
2021-07-22
查看luyuemin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-18 21:24
全看
|
小
中
大
2个热继电器不是同时存在的。FR1的电流是FR2的1.73倍,所以FR2的接法要省点钱。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大家看看两个热继电器的用法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问