redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
图片:
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系



我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-18 22:14
好家伙,糊弄人啊?
只不过是个简单的星三角控制线路,FR1是总电流,FR2是总电流的一半。其实这两个FR的位置都不是很好。
只用一个FR就可以了。
FR1的位置是总电流,那就意味着FR1的电流调整范围必须大于或等于电机运行电流,多花点经济。
FR2的位置是总电流的一半,缺陷是在星形启动的时候电流不经过FR2,只有三角形运行的时候FR2才有保护作用。启动时没保护。
我个人认为在KM1的下端装一个FR最好,不管是启动还是运行的时候FR都有保护作用。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-18 22:18
引用
引用第33楼ying-feng于2011-08-18 21:48发表的  :
两个继电器不同时存在,相电流个线电流不一样大,所以设定值也不一样

普通三相电机哪里来相电流?
我只听说过火线与火线的电压叫线电压,火线与零线的电压叫相电压。
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-19 13:15
引用
引用第39楼liuhuaxing于2011-08-19 12:04发表的  :

三相电机星型接法时相电流等于线电流哦。这时可不要抬杠。

请问何为相电流,何为线电流。
自己的事情自己做.