用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大家看看两个热继电器的用法
上一主题
下一主题
redrock99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
554 点
下载积分:
3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2009-02-04
最后登录:
2024-12-16
查看redrock99的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-03 22:17
全看
|
小
中
大
描述:12
图片:
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系
我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
分享
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
785 个
工控威望:
5312 点
下载积分:
15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2011-12-21
最后登录:
2020-05-31
查看zmy450365的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-25 21:04
全看
|
小
中
大
我的观点;如果这个电动机的启动力规时间长;可能是超过300kw;启动时间超过30秒;那么fr1这个总线上的热保护可能会动作;不应该用;用运行后的rf2这个保护比较理想;这样的保护电流可以调整的比较精确;以前的星3角串在总线上的比较多;现在串在运行里面的比较多;
分享
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
785 个
工控威望:
5312 点
下载积分:
15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2011-12-21
最后登录:
2020-05-31
查看zmy450365的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-25 21:14
全看
|
小
中
大
严格的说;fr1.这个热保护是多余的;应该用fr2;如果fr1调整为额定电流;那么如果启动时间长;fr1一定动作;如果调整大;那么电动机保护不了;因此用fr2是最合理的;
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大家看看两个热继电器的用法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问