redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
图片:
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系



我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-04 08:58
引用
引用第1楼铭杰工控于2011-08-03 22:39发表的  :
FR1应该设定为电机的额定电流,FR2应该设定为电机额定电流的1/2,不过我个人觉得加安装FR2毫无意义。不知道是谁设计的电路。 真是个人才,自叹弗如,这样的保护方法,我楞是没想出来。

线电流和相电流之间不是1/2的关系吧。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(萧风) 正确。电流不只1/2