用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大家看看两个热继电器的用法
上一主题
下一主题
redrock99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
320 个
工控威望:
554 点
下载积分:
3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2009-02-04
最后登录:
2024-10-28
查看redrock99的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-03 22:17
全看
|
小
中
大
描述:12
图片:
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系
我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
分享
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
460 个
工控威望:
648 点
下载积分:
2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2011-08-12
最后登录:
2024-05-04
查看ying-feng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-18 21:48
全看
|
小
中
大
两个继电器不同时存在,相电流个线电流不一样大,所以设定值也不一样
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大家看看两个热继电器的用法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问