redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2025-01-09
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
图片:
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系



我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
鱼鹰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 177 点
下载积分: 703 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2012-08-19
查看鱼鹰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-04 14:46
可能是ZL没有搞清楚,在这里两个热保护,应该是双速电机上用的,很多铣床主轴上都是这样的。
只有这样,装两台热继电器才有必要!!!

此主回路图,既可以接成星三角启动,又可以接成双速电机控制。
鱼鹰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 177 点
下载积分: 703 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2012-08-19
查看鱼鹰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-04 14:59
此主回路图,既可以接成星三角启动,又可以接成双速电机控制{不接KM3}。