引用引用第23楼yangyajiang于2011-08-04 21:47发表的 :星三解的起动吧,一个是控制总电机的电流,一个是只控制一半的电流,没有意义,不知道我的对不对
引用引用第46楼thcgw于2011-08-20 09:45发表的 :1、如果是Y-Δ启动一次线路没必要设FR2。如果电机是2Y-Y双速接法,将图中U1V1W11与U2V2W2对调此线路就合理了。2、另外还有一种特殊情况就是KM2如果有一组触点接触不好(现实中我遇到过),造成缺相运行,电机上加的还是三相而实际上只有两相线圈参加运行,电流增加达不到FR1的保护点,增加FR2应该有必要。必定FR1启动时经过的电流很大,FR1设定的保护点应该在电机额定电流的1.2倍以上。增设FR2可以将其设定为电机额定电流的1/2的1.05~1.1倍上。