redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-12-16
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
图片:
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系



我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-25 22:34
引用
引用第23楼yangyajiang于2011-08-04 21:47发表的  :

星三解的起动吧,一个是控制总电机的电流,一个是只控制一半的电流,没有意义,不知道我的对不对

你说滴绝对是不对~~
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-25 22:40
引用
引用第46楼thcgw于2011-08-20 09:45发表的  :
1、如果是Y-Δ启动一次线路没必要设FR2。如果电机是2Y-Y双速接法,将图中U1V1W11与U2V2W2对调此线路就合理了。

2、另外还有一种特殊情况就是KM2如果有一组触点接触不好(现实中我遇到过),造成缺相运行,电机上加的还是三相而实际上只有两相线圈参加运行,电流增加达不到FR1的保护点,增加FR2应该有必要。必定FR1启动时经过的电流很大,FR1设定的保护点应该在电机额定电流的1.2倍以上。增设FR2可以将其设定为电机额定电流的1/2的1.05~1.1倍上。

兄弟你好好想一想,你的想法会让人步入误区哦.根本就没有FR1存在的必要~~~~~~因为这个是星三角降压启动。如果启动时间过长,哪么FR1可能会误动作而停机,如果正常启动后,电机马上相电流运行,经过每一相的电流都是平均的,不管是运行和三角形的接触器中的任何一个出现接触不好,哪么都会造成缺相,不是你想的哪样,只有一个接触器接触不好,虽然加在电机上的还是三相,可是线圈没有形成回路,根本没有电流流过的,现实中我也遇到过一些千奇百怪的事情的,可是当我们遇到事后冷静的分析总能找得出原因的~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-03-25 22:52重新编辑 ]