请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系



我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
老来学
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看老来学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-18 20:32
楼主明确是星三角起动,不要乱想,一个是三角正常工作主电流,另一个是相电流根号3倍关系,起双重保护作用,不知正确可否,各位批评
老来学
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看老来学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-19 21:30
在电机三角按法时,流过绕组电流为相电流,而电源线通过的为线电流,这两个不一样,画个图看一下就明白了
老来学
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看老来学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-21 21:46
49楼作了定量分析,50楼作了定性分析,二位看贴认真,回答言简意明,值得学习