redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-12-16
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
图片:
请大家看看这个星三角起动的主回路里两个热继电器的电流值应该和电机的额定电流是什么关系



我说明下,这是个星三角的一次回路,FR1和FR2不同时存在,我就是见过这两种用法分别存在的回路,所以想问下这种用法的区别
应该利于调整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新编辑 ]
fsyujing
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2023-06-19
查看fsyujing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-18 16:44
铭杰工控说的对,很多人要补课。