楼主  发表于: 2011-08-03 11:42
制水系统的PLC控制,S7-200PLC,带三个EM235CN模块,控制纯化水和注射用水系统,前段时间发现压力不准确,更换压力变送器后,现场显示0.4MPa,触摸屏上显示0.9MPa,变送器是好的,输出信号也没问题。求高手指点如何处理。需要修改程序吗?程序我有,就是看不懂。
lpxjx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lpxjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-03 14:17
变送器和外围接线没问题,我把程序发上去,请帮忙看看
lpxjx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lpxjx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-03 14:19
程序发上来了,请高手指点
附件: 制剂.rar (15 K) 下载次数:68
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
lpxjx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lpxjx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-03 14:40
楼上的请问,量程不一致如何处理
lpxjx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lpxjx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-05 09:09
谢谢各位高手指点,问题找到了,程序中把设定值参与运算了