用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求高手指点,S7-200输入与显示不一致
上一主题
下一主题
lpxjx
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lpxjx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-03 11:42
全看
|
小
中
大
制水系统的PLC控制,S7-200PLC,带三个EM235CN模块,控制纯化水和注射用水系统,前段时间发现压力不准确,更换压力变送器后,现场显示0.4MPa,触摸屏上显示0.9MPa,变送器是好的,输出信号也没问题。求高手指点如何处理。需要修改程序吗?程序我有,就是看不懂。
分享
hejian96
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
491 点
下载积分:
2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2012-12-05
查看hejian96的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-03 12:16
全看
|
小
中
大
你把程序发上来看看
分享
hejian96
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
491 点
下载积分:
2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2012-12-05
查看hejian96的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-03 12:16
全看
|
小
中
大
是不是压力变送器的量程和以前的量程不一样了
分享
hejian96
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
491 点
下载积分:
2229 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2012-12-05
查看hejian96的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-08-04 12:19
全看
|
小
中
大
你压力传感器接EM235那个通道的AIW0 AIW2 AIW4 AIW6。。。对应在程序里面检查,看量程一致不。留QQ联系。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求高手指点,S7-200输入与显示不一致
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问