楼主  发表于: 2011-08-03 11:42
制水系统的PLC控制,S7-200PLC,带三个EM235CN模块,控制纯化水和注射用水系统,前段时间发现压力不准确,更换压力变送器后,现场显示0.4MPa,触摸屏上显示0.9MPa,变送器是好的,输出信号也没问题。求高手指点如何处理。需要修改程序吗?程序我有,就是看不懂。
yangli57678
我的QQ:751539177  软件开发
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-02-22
最后登录: 2022-10-05
查看yangli57678的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-04 12:24
呵呵呵 你的模拟量  采集上来放大了