制水系统的PLC控制,S7-200PLC,带三个EM235CN模块,控制纯化水和注射用水系统,前段时间发现压力不准确,更换压力变送器后,现场显示0.4MPa,触摸屏上显示0.9MPa,变送器是好的,输出信号也没问题。求高手指点如何处理。需要修改程序吗?程序我有,就是看不懂。
jswxhl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-08-10
查看jswxhl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-03 14:19
基本上是由于变送器量程与程序中的量程不一致造成的
jswxhl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-08-10
查看jswxhl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-03 15:04
你有其他联系方式么?QQ或者MSN
jswxhl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2010-01-28
最后登录: 2024-08-10
查看jswxhl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-03 15:08
修改程序中的量程设定,使程序中的量程与实际的变送器量程一致