求高手指点,S7-200输入与显示不一致
上一主题
下一主题
lpxjx
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看lpxjx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-03 11:42
全看
|
小
中
大
制水系统的PLC控制,S7-200PLC,带三个EM235CN模块,控制纯化水和注射用水系统,前段时间发现压力不准确,更换压力变送器后,现场显示0.4MPa,触摸屏上显示0.9MPa,变送器是好的,输出信号也没问题。求高手指点如何处理。需要修改程序吗?程序我有,就是看不懂。
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-03 14:19
全看
|
小
中
大
基本上是由于变送器量程与程序中的量程不一致造成的
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-03 15:04
全看
|
小
中
大
你有其他联系方式么?QQ或者MSN
分享
jswxhl
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
166 点
下载积分:
695 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2010-01-28
最后登录:
2024-08-10
查看jswxhl的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-08-03 15:08
全看
|
小
中
大
修改程序中的量程设定,使程序中的量程与实际的变送器量程一致