请问组态王的点数是不是就是包括外部设备如PLC的输入输出总点数?
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-03 06:35
全看
|
小
中
大
包括软件运行的时间,演示版只能运行2个小时,2个小时后自动关闭。