楼主  发表于: 2011-08-02 19:27
这些天正在长春调试一条电镀生产线,控制柜内有三菱FX2N-128MR再加一个48点的扩展单元,7台三菱FR-E7402.2KW变频器,20个32A接触器与中间继电器。变频器到电机距离有50米左右。目前的问题是上午运行生产线时大约10分钟出现干扰,主要是输入点乱闪,导至设备不能正常运行。可是到下午2点后就可以正常运行一直到第二天早晨干扰又来了。连续几天都是这样。采取的措施是PLC接地、开关电源接地、PLC电源加隔离变压器。可是都没有明显的效果,请问大家如何解决。明天打算输入点用中间继电器转换一下,不知道是不是可行,现在我都快崩溃了。
gk1234
有反馈,才控制
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-11-06
最后登录: 2024-11-22
查看gk1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-06 11:42
高速信号一定要用屏蔽线并接地,慢速信号可软件时间滤波,用继电器滤波也可,继电器离PLC越近越好,但成本高些