楼主  发表于: 2011-08-02 19:27
这些天正在长春调试一条电镀生产线,控制柜内有三菱FX2N-128MR再加一个48点的扩展单元,7台三菱FR-E7402.2KW变频器,20个32A接触器与中间继电器。变频器到电机距离有50米左右。目前的问题是上午运行生产线时大约10分钟出现干扰,主要是输入点乱闪,导至设备不能正常运行。可是到下午2点后就可以正常运行一直到第二天早晨干扰又来了。连续几天都是这样。采取的措施是PLC接地、开关电源接地、PLC电源加隔离变压器。可是都没有明显的效果,请问大家如何解决。明天打算输入点用中间继电器转换一下,不知道是不是可行,现在我都快崩溃了。
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2015-04-14
查看a2103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-05 18:21
给变频器加滤波器怎么样
a2103
珍爱生命,远离领导
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-01-04
最后登录: 2015-04-14
查看a2103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-05 18:26
是全部的输入点闪,还是某个模块的闪????
楼主留言:
不定期不定点的闪,我已采用继电器隔离,效果还不知道。可是响应速度慢了