tlw2007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 419 点
下载积分: 886 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2008-03-25
最后登录: 2024-08-17
查看tlw2007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-02 19:27
这些天正在长春调试一条电镀生产线,控制柜内有三菱FX2N-128MR再加一个48点的扩展单元,7台三菱FR-E7402.2KW变频器,20个32A接触器与中间继电器。变频器到电机距离有50米左右。目前的问题是上午运行生产线时大约10分钟出现干扰,主要是输入点乱闪,导至设备不能正常运行。可是到下午2点后就可以正常运行一直到第二天早晨干扰又来了。连续几天都是这样。采取的措施是PLC接地、开关电源接地、PLC电源加隔离变压器。可是都没有明显的效果,请问大家如何解决。明天打算输入点用中间继电器转换一下,不知道是不是可行,现在我都快崩溃了。
大将军师弟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 1020 点
下载积分: 4431 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2011-07-24
最后登录: 2023-11-12
查看大将军师弟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-02 23:38
我也试过有多点干扰的输入,最好有屏蔽的输入,和分开用的线槽,如果只是接近开关,拆线后无干扰的,请换进口的接近开关