现在有一个小项目,要求12-16路的温控,3台变频器,变频器要根据外部机器速度联动,12-16路温控要求独立或者PLC控制,在上位机能改变温控参数,还要和上位机通信,可以是以太网或者485,这样的设备有5套,要和三菱的GT16或者Q04UDECPU连接,如何小成本投入呢?大概的一套费用控制在8000元左右,使用什么牌子的好呢?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2025-01-26
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-02 17:04
全看
|
小
中
大
我看用台达的ES2型PLC就可以,温度控制可以加温度模块,模块本身集成PID运算功能,并且支持自整定,控制温度比较好!
CPU本身集成了3个通信口,一个RS232接口,两个RS485接口,两个485通信口的通信速率最高可达921kbps,三个通信口可以同时使用,互不影响;有了这样的硬件,做起来就好做了,一个RS485可以和变频器通信实现联动,另一个485通信口可以和上位机通信;还有一个RS232接口可以连接人机界面等设备,非常方便,价格也不高。
呵呵,有点做广告的嫌疑,楼主可以下载台达的资料看看!