用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
30KW电机380V 星三角启动 选空开100A 够不够?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
315 个
工控威望:
496 点
下载积分:
1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间:
2009-03-11
最后登录:
2024-10-02
查看360820的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-02 13:20
只看楼主
|
小
中
大
30KW电机(风机) 380V 星三角启动 选空开100A 够不够?
[ 此帖被360820在2011-08-02 13:28重新编辑 ]
分享
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
345 个
工控威望:
509 点
下载积分:
3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2008-04-22
最后登录:
2024-08-27
查看冰糖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-02 13:25
只看该作者
|
小
中
大
可以用
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
分享
chenjifeng
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
103 点
下载积分:
482 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2009-11-19
最后登录:
2024-11-16
查看chenjifeng的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-02 13:27
只看该作者
|
小
中
大
你用电机启动断路器的话,你在选型手册上能找到对应功率电机的,要是用不同的断路器就用额定点电流X1.5就行啦
分享
鱼鹰
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
177 点
下载积分:
703 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2011-06-16
最后登录:
2012-08-19
查看鱼鹰的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-08-02 14:08
只看该作者
|
小
中
大
除非是进口的,国产80%的出品都不能长期胜任。
分享
shark
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看shark的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-08-02 14:10
只看该作者
|
小
中
大
国产断路器基本要选大30%用。就如变压器
分享
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
161 个
工控威望:
327 点
下载积分:
2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间:
2010-09-08
最后登录:
2021-05-11
查看渤海边的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-08-02 18:15
只看该作者
|
小
中
大
可以用
分享
零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
218 个
工控威望:
546 点
下载积分:
27444 分
在线时间: 408(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2024-11-22
查看零摄氏度的心的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-08-02 18:22
只看该作者
|
小
中
大
没问题的,我们这就是30KW的电动机用100A断路器,三菱的!好几年了!
分享
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
371 点
下载积分:
10256 分
在线时间: 454(小时)
注册时间:
2009-05-22
最后登录:
2024-11-23
查看bodau的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-08-02 22:03
只看该作者
|
小
中
大
可以的,原来公司都用了十几年了!不过开关的质量不要太差呀!
分享
yumingming
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
85 点
下载积分:
3504 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2011-05-28
最后登录:
2012-09-18
查看yumingming的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-08-02 22:10
只看该作者
|
小
中
大
对,要用质量好的开关。德力西的也可以
分享
大地
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
350 个
工控威望:
6175 点
下载积分:
9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间:
2008-11-16
最后登录:
2022-03-07
查看大地的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-08-02 22:14
只看该作者
|
小
中
大
空开有点不够.最好选用断路开关,个人意见.
分享
plc1982
成
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
168 个
工控威望:
282 点
下载积分:
23037 分
在线时间: 221(小时)
注册时间:
2010-06-18
最后登录:
2024-09-27
查看plc1982的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-08-02 22:18
只看该作者
|
小
中
大
可以用,
分享
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2680 个
工控威望:
7394 点
下载积分:
3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2023-05-29
查看shi2999的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-08-02 22:38
只看该作者
|
小
中
大
可以用,但国产的用不久,因为风机没变频器控制的时候大多是满负荷运行。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
30KW电机380V 星三角启动 选空开100A 够不够?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问