楼主  发表于: 2011-08-02 09:02
FX1S里用到了C251 、C253,C251没有问题,但是C253还要占用一个X5做复位,可不可以把X5于做其他用。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-03 10:04
引用
引用第5楼wu32u2于2011-08-03 08:42发表的  :
昨打电话咨询了下三菱的技术人员。如果使用了C253,那么X5不能再做他用,否则 X5一旦有信号输入,则计数器立即清零。

正确