用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX1S高速计数问题
上一主题
下一主题
ztzdh
风神
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
267 点
下载积分:
962 分
在线时间: 705(小时)
注册时间:
2007-12-19
最后登录:
2025-01-04
查看ztzdh的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-08-02 09:02
全看
|
小
中
大
FX1S里用到了C251 、C253,C251没有问题,但是C253还要占用一个X5做复位,可不可以把X5于做其他用。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-08-02 14:38
全看
|
小
中
大
如果程序里使用了C253那么X5就不可以再接其他输入信号了。。楼主的考虑是正确的。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
成功的路上需要帮助
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-03 08:42
全看
|
小
中
大
昨打电话咨询了下三菱的技术人员。如果使用了C253,那么X5不能再做他用,否则 X5一旦有信号输入,则计数器立即清零。
成功的路上需要帮助
分享
上一主题