]一小车间用50mm线,开关用250A的三菱空气开关...
测其电流:分别为 79A /85A /105A左右.
想问问师傅,按这样的电流,开关怎么还会整天跳???
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-12
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-31 22:55
不知道楼主用的可是洋垃圾三菱空气开关,如果是更换国产新的即可。