楼主  发表于: 2011-07-31 22:25
]一小车间用50mm线,开关用250A的三菱空气开关...
测其电流:分别为 79A /85A /105A左右.
想问问师傅,按这样的电流,开关怎么还会整天跳???
zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-31 22:49
250A的空开跳闸。
1。你好好检查一下你的负载电路,是否有漏电。短路,接地情况,

2。空开损坏的可能性也有。
好好学习