xiehuipeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 132 点
下载积分: 537 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2011-07-10
最后登录: 2019-09-11
查看xiehuipeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-31 15:40
图片:
我用的是三菱FX2N-48MTPLC,新手,程序写了12000条。可PLC只有8000条容量,是需要装 FX-EEPROM-16吗?装在PLC的哪个位置? 然后还要设置参数吗? 请教高手们 小弟在这谢谢了~~~!!!
(因为我写程序追求简单逻辑,所以浪费很多容量,没办法,新手。呵呵 ,估计同样项目高手只要我的一半容量就搞定了。)
[ 此帖被xiehuipeng在2011-07-31 20:39重新编辑 ]
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-31 18:22
你这个容量不需要什么扩展卡的呀,没有用到特别的寄存器,建议不要在PLC里面写入注释,你只要该该设置就可以了呀。
楼主留言:
你好,是这样的吗?你看一下我刚发的图片,是PLC使用说明书上截的。我现在写到4000步,我怕到时超8000步再想办法就迟了,所以着急。
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-01 08:20
这个在编程软件里面设置一下我想应该可以的,里面能设置到16000步
楼主留言:
嗯,PLC软件里是可以设到16000步,但问题是硬件PLC就这么大容量,软件怎么改都改变不了阿。是这么理解吗?呵呵
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-03 10:50
你要不把你的程序上传大家给你看看。看你是怎么绕出这么多步的,真能绕出这么多步,也不容易啊,你的扫描周期估计得按秒计算吧  呵呵呵