雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-14
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-31 00:12
情况介绍:PLC型号台达DVP40EH00T2
输出点介绍:Y000脉冲串输出  Y001伺服正转信号 Y002伺服反转信号 Y003自动指示灯
故障说明:当PLC上电后工作时偶尔出现Y003输出的自动指示灯闪烁现象,闪烁同时Y000输出脉冲中断。
此种现象上午出现较少只有到下午或者是晚上时出现此现象较多。
另外PLCY003指示灯并不闪烁。万用表测量Y003输出对电源端电压伴随着自动指示灯闪烁时有时无。
本人判定为PLC输出Y000---Y003内部公共接点接触不良引起的。
请教各位还有其它原因导致此种现象吗?
ghost.net
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2012-08-02
查看ghost.net的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-31 00:54
没试过,有试过DA模块接口接触不良,输出中断又瞬间恢复。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪花飘飘) 谢谢