楼主  发表于: 2011-07-30 10:28
我昨晚安装射灯,一切搞好我还在配电房测试了下,好的。但是放到煤气炉上面安装就是没反应,进过测量当时的线电压476V左右,相电压300V左右,我以为是我的万用表坏了(再说射灯,是不是电压高了,里面有保护啊,反正我没见到有什么),之后我去配电房测量,嘿,表是好的,线电压412V,相电压230V。于是我就测量了配电房低压柜的出线,线电压最高的430V左右。当时我就想不通了哎,怎么会有“压升”???哪位大大帮我解答下哈,不胜感谢?
三人行,必有我师焉!
xf_lyj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 13:55
车间到配电房的零线断了。
楼主留言:
恩恩,我发现了,是煤气炉的零线断了,还有就是他们取电接线,接到一次风电机上了,我郁闷死了都