楼主  发表于: 2011-07-30 10:28
我昨晚安装射灯,一切搞好我还在配电房测试了下,好的。但是放到煤气炉上面安装就是没反应,进过测量当时的线电压476V左右,相电压300V左右,我以为是我的万用表坏了(再说射灯,是不是电压高了,里面有保护啊,反正我没见到有什么),之后我去配电房测量,嘿,表是好的,线电压412V,相电压230V。于是我就测量了配电房低压柜的出线,线电压最高的430V左右。当时我就想不通了哎,怎么会有“压升”???哪位大大帮我解答下哈,不胜感谢?
三人行,必有我师焉!
gsaa53605441
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gsaa53605441的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 10:36
线电压476当时是测了两相还是三相多测的,
gsaa53605441
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gsaa53605441的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-30 10:45
那三相对地电压是多少
gsaa53605441
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gsaa53605441的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-30 10:47
三相不接地系统,有一相接地,另两相电压会升高
楼主留言:
嗯嗯,但是三相电压最低的两相都是470V啊   这怎么回事呢?
gsaa53605441
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gsaa53605441的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-30 10:49
检查一下线路
楼主留言:
您看是不是有可能是无功补偿过了导致的啊?