控制柜里指示灯,送上电源或每开一个按钮都是每个指示灯微亮或闪一个,有时电全关了还带一些微亮,估计是零线的问题,如何才是正确有效的解决方法呢???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-20
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 08:10
指示灯的电源用变压器供电就不会出现这个问题,楼主用的指示灯电压是220V的吧,因为零线是公共线其他东西突然启动的时候有浪涌电压。如果楼主换灯泡的那种指示灯就没问题了,我估计你现在用的是LED的那种。