scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-30 07:45
控制柜里指示灯,送上电源或每开一个按钮都是每个指示灯微亮或闪一个,有时电全关了还带一些微亮,估计是零线的问题,如何才是正确有效的解决方法呢???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-25
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 08:10
指示灯的电源用变压器供电就不会出现这个问题,楼主用的指示灯电压是220V的吧,因为零线是公共线其他东西突然启动的时候有浪涌电压。如果楼主换灯泡的那种指示灯就没问题了,我估计你现在用的是LED的那种。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(农村娃) 这个解释正确
  • 下载积分:+5(liuhuaxing) 支持原创
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手