控制柜里指示灯,送上电源或每开一个按钮都是每个指示灯微亮或闪一个,有时电全关了还带一些微亮,估计是零线的问题,如何才是正确有效的解决方法呢???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 07:52
真奇怪,按理说不应该出现这种现象,真是这样的话楼主可以在断电后拆下指示灯电源的一端,看看还亮不亮,要是不亮的话就好办了,加一只继电器,使它在上电时吸合,把所有指示灯的公共端接到这个继电器上即可搞定;拆下一根线还亮的话就怪了,就是奇迹了!