控制柜里指示灯,送上电源或每开一个按钮都是每个指示灯微亮或闪一个,有时电全关了还带一些微亮,估计是零线的问题,如何才是正确有效的解决方法呢???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
xf_lyj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 14:24
不管是24V还是220V电源的指示灯都会出现这种情况,控制柜内有接地不良或根本就没接地的电源。你把N接大地试一下,一般都能解决问题。如还是不行,把控制变压器次级0V接大地、灯绕组的0V接大地试试。基本都能解决。