y266298
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 152 点
下载积分: 544 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2011-07-05
最后登录: 2021-11-09
查看y266298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-30 00:25
我是新新手,向各位大侠求助,谢谢。最近我用FX1N系列的PLC控制两台混合式步进电机,发现其中一台步进电机,不能到达预定位置,或者多跑一段距离,返回也是要多跑一段距离,我想可能是惯性太大,就把速度调慢了,现在基本能到达预定位置,但是现在速度又太慢了,怎样才能即能把速度调快又能到达预定位置???我用的是绝对位置控制指令DRVA,降低最高频率(D8146),或者增大加减速时间(D8148)能实现吗???又与步进驱动器细分有关系没有???或者还有其他方法没有???谢谢。。。
[ 此帖被y266298在2011-07-30 00:52重新编辑 ]
yangh1129
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2010-08-25
最后登录: 2021-08-10
查看yangh1129的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 10:55
应该是机械结构有问题。如机械传动装置是丝杠或齿轮齿条结构的话,电机应该不会跑过头。电气方面可以加长加减速度时间。还有设置一下D8145这个偏压速度。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(y266298) 热心助人  是 ..