75KW的风机,是变频启动的,用国标的35平方线,又怕小,想用50平方的线,纠结了好几天了。
ghost.net
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2012-08-02
查看ghost.net的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 01:20
谨慎。宁可浪费点。国内铜线纯度不够高。