75KW的风机,是变频启动的,用国标的35平方线,又怕小,想用50平方的线,纠结了好几天了。
jin5321
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2011-05-05
最后登录: 2015-06-09
查看jin5321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-29 17:11
查表交联电缆 35mm2    20度 161A   25度 155A     30度  149A
                          50mm2    20度 192A   25度 185A     30度  178A